    一级消防考试自然通风的适用范围与设置要求
    原创: 喵喵  老妖精消防
    本篇知识点均节选自《消防设施技术及综合能力知识详解》模块17.2.2  原创: 喵喵  老妖精消防
    古德毛宁早上好,今天为大家带来的知识点是自然通风的适用范围与设置要求!

    自然通风的原理是什么?
    自然通风的适用范围是?
    自然通风设施的设置要求又是?
    嘿嘿,先卖个关子,想要知道以上问题的答案,还需各位小伙伴自己去视频里寻找哦!喵喵在视频里恭候各位。
    若有粗糙的地方,还请各位海涵并提出建设性意见,我们会积极调整,不断提升我们自己以及完善作品。
    最后,希望小伙伴们都喜欢哦!
    锵锵锵,各位看官,您请看?
    老妖精消防
    自然排烟的适用范围与设置要求
    1.自然通风的定义
    外围护结构各窗孔以热压和风压产生内外压差引起的,不消耗机械动力的、经济通风方式。
    2.自然通风的原理
    热压:室内和室外存在空气温度差和窗户开口之间存在高度差,它会使室内热空气上升逸散到室外,从而产生热压作用下的自然通风。
    风压:就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力,再通俗来讲,就是刮风,你感受到风吹过来,这就是风压
    3.自然通风的适用范围
    第一种,建筑高度≤50m的公共建筑
    第二种,建筑高度≤50m的工业建筑
    第三种,建筑高度≤100m的住宅建筑(住宅100,50+50=100,节材)
    在这三种建筑情况下,可以采用自然通风措施,但要满足以下两个条件:
    条件1、利用室外阳台或凹廊自然通风;
    条件2、利用直接向外开启窗的自然通风;
    4.自然通风设施的设置要求
    (1)封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00㎡,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.00㎡的可开启外窗或开口。
    (2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积每层不应小于2.00㎡,合用前室每层不应小于3.00㎡。
    (3)采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的有效面积不应小于2.00㎡。
    (4)可开启外窗应方便开启:设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.30m~1.50m(老规范说明是0.8m~1.5m)的开启装置,为了方便成人开启,防止未成年人误动作。
    练习
    对于自然通风设施,防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于(   )m2,合用前室面积可开启外窗或开口的有效面积不应小于(   )m2。
    (A)2,3
    (B)3,4
    (C)4,5
    (D)5,6