QQ学生网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

“淘宝双12”现金红包:1元、2元、5元、1212元;每天可领,点击这里领取>>>>
查看: 200|回复: 3

2016年一级消防工程师学习知识点考点总结大全

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    3 天前
  • 485

    主题

    495

    帖子

    1万

    积分

    网站编辑

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    11519
    发表于 2016-11-11 15:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2016年一级消防工程师学习知识点考点总结大全下载地址   (XLS表格板在最下面)

    消防设施日常检查

    消防水源的维护管理
    检查对象
    工作内容
    周期
    备注
    消防水池、高位水池、水箱
    水位以及消防用水不被挪用的技术措施
    每月

    机构材料是否完好
    每年

    市政给水管网
    压力和供水能力
    每季度

    天然水源
    水位和水量
    每年

    供水设施的维护管理
    检查对象
    工作内容
    周期
    备注
    稳压泵
    停启压力、次数
    每日

    气压水罐
    压力、有效容积
    每月

    消防水泵
    自动模拟运转
    每周

    手动运转
    每月

    出水量和压力
    每季度

    给水管网的维护管理
    水源控制阀
    外观
    每日

    电动阀、电磁阀
    供电、启闭性能
    每月

    室外阀门井中的控制阀
    处于开启状态
    每季度

    末端试水阀和报警阀
    试水实验,联动报警功能和出水情况
    每季度

    消火栓维护管理
    室外地下消火栓
    检查保养
    每季度
    重点部位出水实验
    每年
    室外地上消火栓
    出水实验
    开春后、入冬前
    室内消火栓
    全面检查维修
    每半年
    供水管路上的铅封、锁链
    每月
    出水实验
    每季度
    自动喷水水灭火系统周期性检查维护
    检查对象
    工作内容
    周期
    备注
    消防水泵、增压泵
    启动运行测试
    每月
    与前面手动水泵一样
    喷头
    完好状况、备用量、异物清除
    阀门及铅封、锁链
    完好状态
    与前相同
    消防水池、水箱、气压设备
    水位及不被挪用的技术措施
    与前相同
    电磁阀
    启动测试
    与前相同
    水流指示器
    动作、信号反馈实验
    水泵接合器
    完好性检查
    通水加压测试
    每年

    报警阀组的试水阀
    放水及启动性能
    每季度
    与前相同
    室外阀门井中的控制阀
    开启状态及使用性能
    与前相同
    过滤器
    排渣、完好状态
    每年

    系统
    联动测试
    水喷雾灭火系统系统维护管理
    检查对象
    工作内容
    周期
    备注
    水源控制阀、雨淋阀
    外观、启闭状态
    每日
    同上
    消防水泵、备用泵
    启动实验
    每周
    手动为每月
    电磁阀
    启动实验
    每月
    同自喷
    阀门的铅封、锁链
    固定状态
    供水侧的非信号阀应用锁具锁定阀板位置
    消防水池
    水位以及消防用水不被挪用的技术措施
    同自喷
    喷头
    完好状况、备用量、异物清除
    水泵接合器
    完好状态(借口完好、无渗漏等)
    系统
    放水实验、启动、报警、出水情况
    每季度
    同试水阀、末端试水放水、启闭性能
    室外阀门井中的控制阀
    开启状体及使用性能
    水源
    供水能力
    每年
    同上
    细水雾灭火系统维护管理
    系统组件
    外观是否有碰撞变形、机械损伤
    每月
    即完好性检查
    分区控制阀
    动作是否正常
    部分同自喷未列
    喷头
    完好状况、备用量、异物清除
    实验阀
    放水实验,检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能
    每季度

    瓶组式系统的控制阀
    动作是否正常
    管道和支吊架
    是否松动、变形、老化
    容易记为月检
    储水箱
    换水
    每半年

    系统模拟联动动能实验
    每年

    气体灭火系统
    系统组件(包括各种阀门、管网)
    外观是否有碰撞变形、机械损伤
    每月

    安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍
    驱动控制盘
    指示灯正常
    火灾探测器
    表面清洁、无擦伤、油浸、油漆
    储存容器、启动驱动装置
    压力
    ≥90%涉及压力
    高压CO2、三氟甲烷
    逐个秤重检查
    季度
    年检也有
    灭火剂输送管道
    堵塞时,按规定强度试验和气密性试验、吹扫
    电控部分
    联动试验
    每年
    即:模拟启动试验
    每个防护区
    模拟自动喷气试验
    检查比例max(1,20%)
    主、备灭火剂储存容器
    模拟切换试验
    高压CO2、三氟甲烷
    逐个秤重检查
    钢瓶泄露报警装置
    泄露报警定量功能
    100%检查
    金属软管、释放过灭火剂的储瓶、相关阀门
    水压强度和气体密封试验
    5年后每三年
    合格后才能使用
    防排烟系统
    系统控制柜、风机、阀体外观及信号反馈情况
    每日

    防、排烟风机
    手动、自动试运转
    每月
    严禁设置手动位置
    无锈蚀、螺钉松动
    挡烟垂壁
    手动、自动复位试验
    有无升降障碍
    排烟窗
    手动、自动复位试验
    有无关闭障碍
    供电线路、电源
    线路有无老化,双回路切换功能
    防火阀、排烟防火阀、送风阀、排烟阀
    手动、自动复位试验
    每半年

    有无变形、锈蚀;弹簧性能
    防排烟全系统
    联动实验和性能检测
    每年


    人密等汇总

    各类巡查、检查时间点
    类别
    单位
    频率
    其他要求
    巡查
    公众聚集场所营业期间2h/次
    每日至少全部消防设施巡查一遍
    消防重点单位1日/次大型人员密集场所:
    其他社会单位1周/次体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅>20000㎡
    检查
    机关、团体、事业1季度/次中国特色,政府> 其他单位宾馆、饭店、商场、市场>10000㎡
    其他单位1月/次灭火器检查:正常1月/次,人密、歌舞、油罐、锅炉、地下为半月/次影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;>2500㎡
    消防培训
    消防重点单位1年/次托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;>1000㎡
    公众聚集场所半年/次歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。>500㎡
    预案演戏
    消防重点单位半年/次
    其他单位1年/次
    消防设施
    每年一次全面检测
    所有单位


    施工场地

    施工场地消防给水设计要求:以下要设置临时救援场地
    类别建筑类别涉及要求
    火灾延续时间
    消防栓水量
    在建工程
    H>24m
    室外消防给水
    临时用房
    >1000㎡
    1h
    1000㎡<面积≤5000㎡ 10L/s单体占地>3000㎡
    5000㎡<面积 15L/s
    临时用房
    >10栋
    在建工程
    >10000立方
    1h
    10000立方<体积≤30000立方 15L/s
    2h
    30000立方<体积   20L/s
    室内
    在建工程
    >24m
    1h
    (24m,50m]或(30000立方,50000] 10L/s
    >30000立方>50m或>50000立方 15L/s



    消防隐患

    下列情况判定为重大安全隐患直接判定标准
    与易燃易爆物品相关的工厂、仓库、码头、储罐区
    灌区未设置固定灭火和冷却设施
    不在城市边缘或相对独立安全区域
    甲乙类厂房
    在地下
    与人密场所、住宅、宿舍在一建筑内
    人密场所、公共娱乐、商店
    出口、楼梯不符合要求
    未按要求设自喷和自报



    施工安全管理

    临时用房的防火要求
    宿舍、办公用房
    平面布局和布置
    层数≤3  每层面积≤300㎡
    疏散
    3层或每层>200㎡--2部疏散楼梯  距离25m
    疏散走道:单1双1.5
    房间要求
    宿舍≤30㎡ 其他100㎡
    房间任一点至疏散门15m,宽0.8m;当>50㎡时,宽1.2m
    特殊用房:配电房、发电房、厨房、锅炉房可燃库房
    平面布局和布置
    层数单层  每层面积≤200㎡
    疏散
    房间任一点至疏散门10m,宽0.8m
    房间要求
    ≤30㎡ 易燃爆库房≤20㎡
    “三项”报告备案制度
    消防安全管理人报告备案
    消防设施维护保养报告备案
    消防安全自我评估报告备案
    二明确
    消防重点部位明确,禁止烟火明确
    五落实
    防火责任人落实、义务消防员落实、防火安全制度落实、消防器材落实、灭火预案落实(2人1器1预案1制度)
    三懂四会(四熟悉)
    1、懂场所的火灾危险性,懂预防火灾的措施,懂扑救火灾的方法
    2、会打119报警,会使用灭火器材扑救初期火灾,会组织人员安全疏散,会开展日常消防安全教育
    四个一
    一制度:消防重点部位防火安全制度
    一表:重点部位工作人员登记表
    一图:消防重点部位基本情况照片成册图
    一计划:消防重点部位灭火施救计划
    六查
    单位组织每月查
    所属部门每周查
    班组每天查
    专职消防员巡回查
    部门之间互查
    节日期间重点查
    六结合
    检查与宣传、整改、复查、记录、考核、奖惩相结合



    装饰装修

    装饰装修允许放宽的情况
    单、多层
    类别
    需满足的条件
    放宽结果
    局部
    <100㎡+采用防火墙和甲级门窗分隔
    所有降低一等级
    除歌舞娱乐外
    设置自动灭火系统
    除顶棚,其他降一等级
    设置自动灭火系统+自报
    顶棚降一等级,其他不限
    高层
    局部
    裙房+<500㎡+自动灭火系统+2.00h隔墙、甲级门窗分隔
    顶、墙、地降低一等级
    除歌舞娱乐、100m以上高层民用、>800座的观众厅、会议厅、餐厅外
    设置自动灭火系统+自报
    除顶棚,其他降一等级
    特殊功部位装修
    歌舞娱乐场所
    4层以上、地下 :顶棚、地面A
    其他B1
    无窗房间
    提高一等级
    设备用房、厨房
    所有都A
    其他特殊房间:共享空间、图书资料室、贵重仪器室
    顶棚、墙面为A  
    其他B1
    装修材料
    条件
    结果
    B1级纸面石膏板、矿棉吸声板
    安装在钢龙骨架
    可作为A级材料
    B2级胶合板
    涂覆一级饰面型涂料
    可作为B1级材料
    B2纸质、布质壁纸
    单位质量<300g/㎡+直接粘贴在A级基材上
    可作为B1级材料
    无机饰面涂料
    施涂在A级基材上
    可作为A级材料
    <1.5kg/㎡的有机涂料
    可作为B1级材料



    地下车库

    以下可以设置一个汽车疏散出口
    汽车库
    Ⅳ类
    Ⅲ类地上车库+双车道
    双车道+≤100辆+≤4000㎡
    修车库除I类
    以下情况可 不 设置消防给水
    汽车库一二级+≤5辆
    修车库一二级+Ⅳ类
    以下情况应设置自动喷水灭火系统
    除开敞式汽车库
    I、Ⅱ、Ⅲ地上汽车库
    >10辆地下汽车库
    机械式汽车库
    采用汽车专用升降机作为疏散出口的汽车库
    除开敞式修车库I类
    以下情况优先采用泡沫-水雨淋系统
    汽车库I类地下
    >100辆+无车道+无人停留+机械式汽车库(改为50辆时可用二氧化碳气体灭火系统)
    修车库I类 
    注:地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火器
    以下应设置火灾自动报警系统
    除开敞式汽车库、修车库
    I类
    Ⅱ类地下、高层
    除开敞式汽车库
    机械式汽车库
    采用汽车专用升降机作为疏散出口的汽车库
    下列设施可以与汽车库、修车库相邻
    甲类库房储存量≤1.0t
    乙炔房间
    ≤5.0m3/h的乙炔发生器间
    ≤5个标准钢瓶的乙炔气瓶库
    喷漆间
    1个车位的非封闭喷漆间
    2个车位的封闭喷漆间
    充电间
    ≤200㎡
    甲类厂房
    人防工程消防设施配套要求
    消防设施
    设置条件
    室外消火栓
    消防用水量>10L/s
    室内消火栓
    电影院、礼堂、消防电梯间及前室、避难走道
    面积>300㎡人防工程
    自喷
    >500㎡丙类库房
    歌舞娱乐
    >500㎡地下商场和展览厅
    燃油、燃气锅炉房、>300kw的柴油发电机
    >200㎡的舞台;>800座电影院和礼堂的观众厅+H≤8m
    自报
    >500㎡地下商场、展览厅和体育设施
    >1000㎡丙、丁厂房;丙丁仓库
    机房、发电机、配电房、图书、档案房、歌舞游艺



    泡沫灭火器、干粉灭火器


    储罐区泡沫灭火器的选用泡沫灭火器适用的场所
    固定顶
    非水溶性液体
    液上、半液下、液下

    中倍数
    高倍数
    备注
    水溶性液体
    液上、半液下
    全淹式
    小空间小型封闭空间
    封闭空间

    外浮顶、内浮顶
    液上
    有浮顶,液下、半液下受影响
    小场所
    设有阻止泡沫流失的固定墙或围挡的小场所
    设有阻止泡沫流失的固定墙或围挡的场所

    油罐中倍数
    局部式
    A类
    不完全封闭
    A类
    不完全封闭
    中、高都可用
    不得使用泡沫炮的情况
    外浮顶、内浮顶

    B类
    限定位置+流散B类
    B类

    固定顶H>7m,直径>9m
    固定位置+≤100㎡+流淌B类
    天然气液化站与接收站的集液池或储罐区堰区

    直径>18m
    移动式
    较小场所
    发生火灾部位难以确定或人员难以接近
    发生火灾部位难以确定或人员难以接近

    水溶性液体
    B类
    流散B类火灾场所
    B类
    流淌

    ≤100㎡+流淌B类
    发生火灾时需要排烟降温或排除有害气体的封闭空间

    注:有小、较小、固定、限定、100的为中级;天然气、排烟降温,无限制的为高级;不完全封闭A类火灾中、高都可以用
    干粉灭火系统
    干粉储存容器
    实际充装量>设计充装量
    不得超过设计充装量3%,充量系数≤0.85
    储存容器设计压力
    1.6MPa或2.5MPa
    全淹式喷头间距
    2.25m(1m距墙边)
    每个喷头保护容积≤14立方



    防排烟系统

    加压送风口选择
    加压送风口
    常开式即普通的固定叶片式百叶风口
    常闭式采用手动、电动开启,常用于前室或合用前室
    自垂百叶窗常用于防烟楼梯间
    封闭避难间机械加压送风量
    ≥30m3/h•㎡
    避难走道前室按开向前室的疏散门面积X1.0m/s
    人民防空工程
    防烟楼梯25000m3/h
    当防烟楼梯间与前室或合用前室防烟楼梯间16000m3/h;
    前室或合用前室12000m3/h
    排烟管道的耐火要求
    条件
    耐火极限
    正常
    ≥0.5h
    当水平穿越≥2个防火分区
    ≥1.5h
    排烟管道在走道吊顶内
    穿越楼梯间或前室
    ≥2.0h
    注意:排烟管道井:1.0h+ 乙级防火门



    其他场所

    加油、加气站分类地铁防排烟设施设置要求
    加油加气站名称
    分级标准m3
    单罐
    备注
    地下车站及区间隧道必须设置防烟、排烟、事故通风系统
    加油站
    一二三级对应≤90+60+60
    ≤50 ,汽油30
    柴油折半计入
    地下车站的站厅、站台>300m的区间隧道和全封闭车道
    LPG
    ≤30+15+15
    30

    防烟楼梯间和前室>20m的内走道
    加油和LPG合用
    ≤60+60+60

    其中LPG≤20、30、45>200㎡的地下车站设备与管理用房连续>60m的地下通道和出入口通道
    LNG
    ≤60+60+60
    60

    >50㎡+有人停留的房间
    CNG
    母站
    120

    常规站
    30

    隧道排烟
    子站
    设置有固定储气设施
    车≤1辆,储气井≤18m3
    纵向排烟
    适用于单项行驶,交通量不大的隧道

    无固定储气设施
    车≤2辆,车≤24m3
    横向排烟
    适用于单管双向交通
    交通量大、堵塞发生率高的单向交通隧道
    飞机库灭火设施的选择
    重点排烟
    双向交通
    I类飞机库
    泡沫-水雨淋系统
    交通量大、堵塞发生率高的单向交通隧道
    Ⅱ类飞机库
    远程控制消防泡沫炮灭火系统
    低倍数泡沫灭火系统
    Ⅲ类飞机库
    泡沫炮系统


    2016年一级消防工程师学习知识点考点总结大全下载地址    消防学习总结.rar (72.59 KB, 下载次数: 127)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 天前
  • 1

    主题

    89

    帖子

    1035

    积分

    小学六年级

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    1035
    发表于 2016-11-11 16:35:02 | 显示全部楼层
    谢谢!!!先遛一遍
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 07:31
  • 0

    主题

    168

    帖子

    1668

    积分

    小学六年级

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    1668
    发表于 2016-11-11 19:54:05 | 显示全部楼层
    谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-13 07:19
  • 0

    主题

    196

    帖子

    3194

    积分

    初中八年级

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    3194
    发表于 2016-11-11 23:15:07 | 显示全部楼层
    谢谢啦
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则


    QQ|sitemapxml|网站地图|免责声明和网站协议|QQ学生网 ( 湘ICP备13007528号 本站非腾讯(QQ)官方网站,与腾讯公司无关。本站所有资料均为网友从互联网各大论坛百度网盘华为网盘,新浪56百度视频收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与chalingniu@vip.qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

    GMT+8, 2016-12-5 04:18 , Processed in 0.203127 second(s), 34 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2014QQ学生网