    案例一(20分)
    某写字楼地上共9层,建筑高度为28m,耐火等级为二级,每层建筑面积为1000m 2 ,设置为1个防火分区,该建筑为“L”形封闭外廊式建筑,“L”形建筑长边为50m、短边为20m,均采用不燃烧材料装修,办公场所设有计算机、复印机等办公用电子设备。在走廊的两尽端各设有一座疏散楼梯,均为封闭楼梯间,楼梯间的门为双向弹簧门。楼内设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,并配有MF/ABC4灭火器。
    根据以上场景,回答下列问题。
    案例一
    1.试判断该建筑防火分区的划分是否合理并陈述理由。
    2.该建筑内楼梯间的设置是否合理并陈述理由。
    3.若该建筑每层的灭火器设置点为4个,并满足保护距离的要求,那么每个灭火器设置点至少配置几具灭火器?
    4.灭火器日常巡查包括哪些内容?
    5.若该建筑内均为普通办公室,其疏散楼梯的净宽度均设计为1.10m,
    请通过计算验证是否符合要求?如不符合,应如何调整?(单位:m,
    保留2位有效数字)注:普通办公室每人使用面积4m2

    案例一
    1.试判断该建筑防火分区的划分是否合理并陈述理由。
    答:合理。
    建筑高度为28m的写字楼,属于二类高层公共建筑,设置自动灭火系统时其防火分区最大允许建筑面积为3000m 2 ,所以满足要求。
    2.该建筑内楼梯间的设置是否合理并陈述理由。
    答:楼梯间的位置和类型合理,但是门的设置不符合要求。
    该建筑为建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯间采
    用封闭楼梯间,符合要求。
    高层建筑封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启,
    本题采用双向弹簧门,不符合要求。
    公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的
    数量不应少于2个。高层的其他建筑,位于两个安全出口之间的疏散
    门至最近安全出口的直线距离不应大于40m,全部设有自动喷水灭火
    系统时不应大于50m,本题符合要求。
    3.若该建筑每层的灭火器设置点为4个,并满足保护距离的要求,那么每个灭火器设置点至少配置几具灭火器?
    答:该建筑的火灾种类为A类,中危险级。
    由Q=K∙S/ U
    其中K=0.5(设有室内消火栓系统和灭火系统),S=1000m 2 ,U=75m 2/A。
    得:Q≈7(A)
    计算单元中灭火器设置点为4个 ,Qe =Q/N=7/4≈2(A)。
    因此计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别是2A。
    MF/ABC4灭火器的灭火级别为2A,所以每个灭火器设置点至少配置1具MF/ABC4灭火器.
    4.灭火器日常巡查包括哪些内容?
    答:(1)巡查内容:灭火器配置点状况、灭火器数量、外观、维修标示以及灭火器压力指示器等。
    (2)巡查周期:重点单位每天至少巡查一次,其他单位每周至少巡查一次。
    (3)巡查要求
    ①灭火器配置点符合安装配置图表要求,配置点及其灭火器箱上有符合规定要求的发光指示标识。
    ②灭火器数量符合配置安装要求,灭火器压力指示器指向绿区。
    ③灭火器外观无明显损伤和缺陷,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损。
    ④经维修的灭火器,维修标识符合规定。
    5.若该建筑内均为普通办公室,其疏散楼梯的净宽度均设计为1.10m,请通过
    计算验证是否符合要求?如不符合,应如何调整?(单位:m,保留2位有效数字)
    答:每层的建筑面积均为1000m 2 ,普通办公室每人使用面积4m 2 ,
    1000÷4=250人。
    9层的写字楼,耐火等级为二级,每百人净宽度为1m,250×1÷100=2.50m。两座疏散楼梯的总净宽度至少为2.50m。原设计不符合要求。
    除医疗建筑外的其他高层公共建筑,疏散楼梯的最小净宽度应为1.20m。
    因此,该写字楼的每座疏散楼梯的净宽度至少应为1.20m,且保证两座疏散楼梯的总净宽度至少为2.50m。
    案例二(20分)
    某服装厂,共2层,层高为6m,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子为不燃性构件,耐火极限为2.5h,每层建筑面积为4000m 2 ,且每层划分为一个防火分区。该厂房的正北面是耐火等级为二级的四层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染成品厂房,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m,同时按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材.
    根据以上场景,回答下列问题。
    案例二
    1.试判断服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级及层数是否符合规范要求并阐述理由。
    2.该服装厂的耐火等级应定义为几级?其防火分区的划分是否合理?试阐述理由。
    3.为给员工提供便利,在该服装厂内靠东侧外墙处设置了员工宿舍和办公室,这一做法是否合理?请阐述理由。
    4.该服装厂是否需要设置消防车道?若需要,其消防车道的设置要求有哪些?
    5.若该服装厂受选址条件限制,与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m,是否满足规范要求?若不满足要求可采取哪些措施解决并说明原因?
    1.试判断服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级及层数是否符合规范要
    求并阐述理由。
    答:1)铝粉厂房生产的火灾危险性为乙类,当其耐火等级为二级时最
    多允许层数为6层,因此符合要求。
    2)食用油仓库储存物品的火灾危险性为丙1类,当其耐火等级为二级
    时最多允许层数为5层,因此符合要求。
    3)印染成品厂房生产的火灾危险性为丙类,当其耐火等级为三级时最
    多允许层数为2层,因此符合要求。
    4)包装厂生产的火灾危险性为丙类,当其耐火等级为二级时建筑层数
    为不限,因此符合要求。
    2.该服装厂的耐火等级应定义为几级?其防火分区的划分是否合理?试阐述理由。
    答:该服装厂屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h;柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h,所以其耐火等级应为三级。服装厂生产的火灾危险性为丙类,多层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为2000m 2 ,又因为该厂房设置了自动喷水灭火系统,所以,每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1倍,即4000m 2 。因此每层划分为一个防火分区,符合要求。
    3.为给员工提供便利,在该服装厂内靠东侧外墙处设置了员工宿舍和办公室,这一做法是否合理?请阐述理由。
    答:不合理。员工宿舍严禁设置在厂房内。
    办公室、休息室允许设置在丙类厂房内,但应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
    4.该服装厂是否需要设置消防车道?若需要,其消防车道的设置要求有哪些?
    答:该服装厂属于占地面积大于3000m 2 的丙类厂房,因此,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
    消防车道应符合下列要求:
    ①车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
    ②转弯半径应满足消防车转弯的要求(大于等于9m);
    ③消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
    ④消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
    ⑤消防车道的坡度不宜大于8%。
    5.若该服装厂受选址条件限制,与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m,是否满足规范要求?若不满足要求可采取哪些措施解决?
    答:通常情况下,该服装厂耐火三级(多层)与耐火等级为二级的四
    层(多层)铝粉厂房之间的防火间距不应小于12m,因此不符合要求。
    可采取以下措施解决防火间距不足的问题:
    ①提高服装厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,则该服装厂与铝粉厂房之间的最小防火间距可为10m。
    ②将铝粉厂的外墙全部改为防火墙,其防火间距不限。
    ③ 设置独立的防火墙,同时注意通风排烟和破拆扑救。
    ④ 拆除铝粉厂房,迁移到别处。

    案例三(20分)
    某储罐区,设有两个相同的地上式固定顶储罐,单罐容积为5100m 3 ,直径为25m,储存物质为乙醇,拟采用液下喷射泡沫灭火系统进行保护。
    根据以上场景,回答下列问题。
    1.试分析两储罐之间的防火间距的合理范围。
    2.本题中对于泡沫喷射方式的选取是否合理?试阐述理由。
    3.若本题储存物质为丙类烃类液体,采用液上和液下喷射泡沫灭火选用的泡沫液有什么不同?
    4.本题中对于泡沫比例混合器的选用有何要求?试阐述相应的泡沫比例混合器的设置要求。
    5.送检泡沫液需要检测的内容主要包括哪些?泡沫产生器无法发泡或发泡不正常的原因及处理方法是什么?
    案例三
    1.试分析两储罐之间的防火间距的合理范围。
    答:乙醇储存物品的火灾危险性为甲类,已知本题中为地上式固定顶
    储罐,当其单罐容积>1000m 3 时,两罐之间的间距至少为储罐直径
    的0.6倍。可以确定储罐间的防火间距不应小于25×0.6=15m。
    (参见《建规》4.2.2)

    类别
    固定定储罐
    浮顶储罐或设置充氧保护设备的储蓄
    卧式
    储罐
    地上式
    半地下式
    地下式
    甲、乙类液体储罐
    单罐
    容量
    V(mᵌ)
    V≤1000
    0.75D
    0.5D
    0.4D
    0.4D
    ≥0.8m
    V>1000
    0.6D
    丙类
    液体储罐
    不限
    0.4D
    不限
    不限


    表4.2.2   甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距(m)

    2.本题中对于泡沫喷射方式的选取是否合理?试阐述理由。
    答:不合理。乙醇为水溶性液体,泡沫注入后,由于乙醇分子的脱水
    作用而使泡沫遭到破坏,无法浮升到液面实施灭火。
    因此应选用液上喷射系统或半液下喷射系统,且必须选用抗溶泡沫液。
    3.若本题储存物质为丙类烃类液体,采用液上和液下喷射泡沫灭火选用的泡沫液有什么不同?试分析其原因。
    答:丙类烃类液体为非水溶性。
    当采用液上喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液;当采用液下喷射系统时,应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液。
         液上喷射系统是从燃烧的液体上方供给泡沫,不会出现因泡沫被燃烧的液体污染而无法灭火的现象,所以蛋白、氟蛋白、水成膜、成膜氟蛋白泡沫液等均可选用。液下喷射系统供给的泡沫必须通过油层,蛋白泡沫因带油率较高而难以灭火。
    4.本题中对于泡沫比例混合器的选用有何要求?试阐述相应的泡沫比例混合器的设置要求。
    答:单罐容量不小于5000m 3 的水溶性液体固定顶储罐宜选择计量注入式比例混合装置或平衡式比例混合装置。因此本题宜选择计量注入式比例混合装置或平衡式比例混合装置。
    当采用平衡式比例混合装置时,应符合下列规定:
    1)平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力,且其压差应满足
    产品的使用要求;
    2)比例混合器的泡沫液进口管道上应设置单向阀;
    3)泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施。
    当采用计量注入式比例混合装置时,应符合下列规定:
    1 泡沫液注入点的泡沫液流压力应大于水流压力,且其压差应满足
    产品的使用要求;
    2 流量计进口前和出口后直管段的长度不应小于管径的10倍;
    3 泡沫液进口管道上应设置单向阀;
    4 泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施。

    5.送检泡沫液需要检测的内容主要包括哪些?泡沫产生器无法发泡或发泡不正常的原因及处理方法是什么?
    答:送检泡沫液主要对其发泡性能和灭火性能进行检测,检测内容主
    要包括发泡倍数、析液时间、灭火时间和抗烧时间。
    主要原因:①泡沫产生器吸气口被异物堵塞;
    ②泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效,混合比不满足要求。
    解决方法: ①加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理;
    ②加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测。

    案例四(20分)
    某高层酒店地上共12层、地下共1层,建筑高度37.5m,总建筑面积12050m 2 ,每层建筑面积926m 2 。地下1层设生活给水泵房,消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上2~8层为旅馆客房。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距为25m;采用机械排烟方式,各层均设有自动喷水灭火系统,每层划分为一个防烟分区;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处设置2具手提式ABC干粉灭火器;室外150m范围内设有2个室外消火栓。
    根据以上场景,回答下列问题

    案例四
    1.本题中防烟分区的划分是否合理?请阐述理由并试分析排烟系统
    的排烟量。
    2.简述消防水带压力试验要求。
    3.机械排烟系统的联动调试有哪些内容?
    4.在某次防灾演习中,模拟二层的某客房发生火灾,湿式报警阀正
    常开启,但水力警铃未响。试分析其原因并陈述解决办法。
    5.该建筑内室内消火栓的栓口压力和消防水枪充实水柱需要满足哪
    些要求?

    1.本题中防烟分区的划分是否合理?请阐述理由并试分析排烟系统的排烟量。
    答:不合理。该建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m 2 ,每层应至少划分为2个防烟分区。
    排烟系统担负2个及2个以上防烟分区时,单位排烟量不应小于
    120m 3 /h∙m 2 ,且应按最大的防烟分区面积确定。

    2.简述消防水带压力试验要求。
         截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至
    试验压力,保压5 min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在
    试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力应不
    小于水带工作压力的3倍。

    3.机械排烟系统的联动调试有哪些内容?
    1)当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动。
    2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾报警后,机械排烟系统应启
    动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机;启动的排烟阀(口)、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室。
    3)有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。
    4)排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系
    统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验
    收规范》( GB 50243-2002 )的规定。

    4.在某次防灾演习中,模拟二层的某客房发生火灾,湿式报警阀正
    常开启,但水力警铃未响。试分析其原因并陈述解决办法。
    原因:1)水力警铃产品质量问题或者安装调试不符合要求。
        2)控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
    处理:1)属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或未
    按照图样安装的,重新进行安装调试。
    2)拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮
    转动灵活。

    5.该建筑内室内消火栓的栓口压力和消防水枪充实水柱需要满足哪
    些要求?
    该建筑是高层建筑,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且不应大
    于0.50MPa(若超过0.5MPa,应设置减压装置);当大于0.70MPa
    时,必须设置减压装置。
    消防水枪充实水柱应按13m计算。

    案例五(20分)
    某塔式住宅建筑地上共20层、地下共2层,室外设计地面(室外设计地面的标高为-0.3000m,地下一层顶板面的标高为±0.000)至屋面的高度为63.3m,每层建筑面积均为2000m 2 ,框架剪力墙结构塔楼;地下2层主要使用功能为汽车库,地下1层主要使用功能为设备用房及管理用房,首层主要使用功能为商业服务网点,地上2~20层主要使用功能为住宅。该住宅建筑的居住部分与商业服务网点之间
    采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔;住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯分别独立设置,住宅部分自地下2层至地上20层设置两部剪刀楼梯和两部消防电梯,商业服务网点中每个分隔单元均设有直通室外地平面的出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。该住宅建筑地上各层及地下1层均划分为2个防火分区,地下2层划分为1个防火分区。该住宅建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消防给水系统及其他消防设施和器材。
    根据以上场景,回答下列问题。
    1.由建筑的高度,判定该建筑属于哪一类建筑?并说明对耐火等级的要求。
    2.因空间受限,该住宅建筑的剪刀楼梯间的两前室需要与消防电梯的前室合用,应满足哪些条件?除此之外,对于剪刀楼梯间还有哪些要求?
    3.该建筑的消防应急照明灯具的照度应满足哪些要求?
    4.该建筑的应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间应如何确定?为保证消防用电的可靠性,采用柴油发电机作为备用电源,其启动方式应遵循哪些规定?
    5.该住宅建筑内的消防电梯平时均作为客梯使用,是否符合要求?对于消防电梯本身的设置还需满足哪些要求?

    1.由建筑的高度,判定该建筑属于哪一类建筑?并说明对耐火等级的要求。
    对于住宅建筑,建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度
    不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
    因此,该住宅建筑的建筑高度为63.3-0.3=63m
    63m>54m,为一类高层住宅建筑,其耐火等级不应低于一级。

    2.因空间受限,该住宅建筑的剪刀楼梯间的两前室需要与消防电梯的前室
    合用,应满足哪些条件?除此之外,对于该剪刀楼梯间还有哪些要求?
    ①住宅建筑剪刀楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的
    使用面积不应小于12.0m 2 ,且短边不应小于2.4m。
    ②该剪刀楼梯间应采用防烟楼梯间。
    ③梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。
    ④任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m。
    ⑤由于两部剪刀楼梯间共用前室,为保证安全性,进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位,不能通过同一个入口进入共用前室,入口之间的距离仍要不小于5m;在首层的对外出口,要尽量分开设置在不同方向。

    3.该建筑的消防应急照明灯具的照度应满足哪些要求?
    1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx。
    2)楼梯间、前室或合用前室地面最低水平照度不应低于5.0lx。
    3)地下一层主要使用功能为设备用房及管理用房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

    4.该建筑的应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间应如何确定?为保证消防用电的可靠性,采用柴油发电机作为备用电源,其启动方式应遵循哪些规定?
    答:该建筑的应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间不应小于0.5h。
        该建筑物为一类高层民用建筑,其消防用电应按一级负荷供电,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。
    5.该住宅建筑内的消防电梯平时均作为客梯使用,是否符合要求?对于消防电梯本身的设置还需满足哪些要求?
    答:符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。因此,消防电梯平时用作客梯符合要求。
    消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。因此,该住宅建筑的两台消防电梯应分散在两个防火分区内。
    消防电梯还应符合下列规定:应能每层停靠;电梯的载重量不应小于
    800kg;电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
    案例六(20分)
        某地级市的某地下购物广场(地下两层,地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差为12m,电影院部分的高差为9.7m )沿城市某道路布置,总建筑面积81 780m 2 ,内设有商业步行街、超市、餐饮场所和电影院,场所内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统等消防设施及消防控制室。
    2013年,该地下购物广场被市公安消防支队界定为消防安全重点单位。该单位的消防安全管理情况如下:
    (一)办理消防行政许可情况
    该购物广场建设工程于2011年5月,经消防设计审核合格,2012年9月,经消防验收合格,2012年11月,开业前经消防安全检查合格。2013年被某市公安消防支队界定为消防安全重点单位。
    ( 二) 成立消防安全组织机构情况
        该单位建立了消防组织机构,法人代表张某某为消防安全责任人,
    牛某某为消防安全管理人,消防安全工作办公室设在总经理办公室,下设安管部、物业部,同时设消防主管1人,主管工程师1人,安管员、商管员若干人,还成立了20人的义务消防队。安管部消防主管负责消防安全的管理,物业部负责建筑消防设施的管理,安管员负责消防安全的巡查、检查,主管工程师负责建筑消防设施的维护保养和火灾隐患的整改;商管员负责营业场所、重点部位和人员的消防安全管理,每名商管员负责若干防火分区的管理。
    (三)建立消防安全制度、灭火和应急疏散预案及消防档案
         该单位制定了一系列的消防安全制度,明确了各级、各岗位人员的职责,年初制定了消防工作计划,明确了全年的消防工作目标、任务、管理措施和经费,并与租赁经营户签订了消防安全责任状,明确了双方的消防安全责任,共用的疏散通道、安全出口和建筑消防设施由该单位统一管理;建了灭火和应急疏散预案,明确了担任灭火和应急疏散任务的人员、相关责任和作业程序;建立了消防档案。
    (四)消防安全重点部位情况
         该购物广场将商场、超市、影城、餐饮区及变(配)电室等场所列为消防安全重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,严格用火、用电和消防设施的管理制度,明确专人负责管理。
    ( 五) 开展消防安全培训和消防演练的情况
         该单位根据消防安全培训制度,制定了员工全年的消防教育培训计,培训内容包括:有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施介绍;有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能;组织、引导在场群众疏散的知识和技能。员工全经上岗后的消防培训,每年再对员工开展一次培训教育。同时,该单位还每年组织1次消防演练,通过演练来提高火灾应急处置能力、分析预案漏洞,以进一步完善预案内容。
    ( 六) 开展防火检查和防火巡章情况
         该购物广场在营业期间每两小时组织一次防火巡查,每日营业结束后也组织防火检查,每周组织一次防火抽查,每月组织一次全面的消防安全检查,检查和巡查记录归口存档,检查发现的问题按照火灾隐患整改制度处置,能当场改正的当场改正,不能当场改正的按程序上报总经理办公室,由总经理办公室研究整改措施并落实人员、经费和整改时间。每季度召开1次消防安全工作例会,定期分析单位的消防安全形势,通报内部消防检查情况,部署今后的消防工作。消防控制室值班人员全部持证上岗,保证全天24h内均有双人值班。
    ( 七) 消防设施、器材的维护、保养情况
          该购物广场内的消防设施、器材由物业部统一管理,建立了管理台账;张贴了明显的标志;建筑消防设施与有资质的维保单位签订了维保合同;每年开展1次对建筑消防设施的全面维护保养和检测。制订并落实建筑消防设施维保计划,明确维保的内容和周期,并且每日开展1次消防设施、器材的巡查,确保消防设施、器材完好有效。
    ( 八) 易燃易爆危险品及用火的管理情况
         该购物广场内禁止经营和储存易燃易爆危险品,禁止在营业时间进行动火施工,禁止使用明火照明、取暖。施工作业用火、动火严格按照用火管理制度和动火作业指导进行。
    ( 九) 消防工作责任落实的奖惩情况
         该购物广场根据消防工作奖惩制度,通过平时的检查和考核来评定员工履行消防工作职责的情况,对员工消防工作履职情况进行奖惩,推动落实消防工作责任制。
    问题:
    1.什么是单位消防安全管理制度中最根本的制度?其主要内容包括什么?
    2.社会单位组织开展防火巡查应包括哪些内容?判断该单位所开展消防安全培训消防演练的情况是否符合要求,并说明理由。
    3.消防给水及灭火设施出现哪些情况可以作为重大火灾隐患的判定要素?
    4.发生火灾时应当按照什么顺序通知人员疏散?

    第六题【解析】
    1.什么是单位消防安全管理制度中最根本的制度?其主要内容包括什么?
    答:消防安全责任制是单位消防安全管理制度中最根本的制度。
    主要内容如下;
    1)规定消防安全委员会(或消防安全领导小组)领导机构及其责任人的消防安全职责。
    2)规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责。
    3)规定单位下属部门和岗位消防安全责任人以及安全员的职责。
    4)规定单位义务消防队和专职消防队的领导和成员的职责。
    5)规定全体职工在各自工作岗位上的消防安全职责。

    2.社会单位组织开展防火巡查应包括哪些内容?判断该单位所开展消防安全培训消防演练的情况是否符合要求,并说明理由。
    答:1)社会单位组织开展防火巡查应包括下列内容:用火、用电有无违章情况;安全出口、疏散通道是否畅通,有无堵塞、锁闭情况;消防器材、消防安全标志完好情况;重点部位人员在岗在位情况;常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品等情况。
    (2)该单位不符合要求:应该改为员工全经上岗前的消防培训,每年再对员工开展一次培训教育。同时,该单位还每半年组织1次消防演练。

    3.消防给水及灭火设施出现哪些情况可以作为重大火灾隐患的判定要素?
    答:消防给水及灭火设施出现下列情况可作为重大火灾隐患的判定要素:
    1)未按规定设置消防水源。
    2)未按规定设置室外消防给水设施,或己设置但不能正常使用。
    3)未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用。
    4)除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所等以外的其他场所未按规定设置自动喷水灭火系统。
    5)未按规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。
    6)己设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。

    4.发生火灾时应当按照什么顺序通知人员疏散?
    答:发生火灾时,应当按照以下顺序通知人员疏散:2层及以上的楼房发生火灾,应先通知着火层及其相邻的上下层;首层发生火灾,应先通知本层、2层及地下各层;地下室发生火灾,应先通知地下各层及首层;婴幼儿和老、弱、病、残人员应当优先疏散。

    2016年一级消防工程师案例分析押题密训二WROD版可以打印版下载

    2016案例密训押题2.rar (29.01 KB, 下载次数: 325)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-1 08:07
  • 0

    主题

    239

    帖子

    2347

    积分

    QQ游客

    积分
    2347
    发表于 2016-11-5 17:03:04 | 显示全部楼层
    xiexiefenxiang
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-21 09:18
  • 0

    主题

    558

    帖子

    4105

    积分

    初中九年级

    Rank: 10Rank: 10Rank: 10

    积分
    4105
    发表于 2016-11-5 21:17:38 | 显示全部楼层
    时间还有一点,谢谢了,一起加油。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-28 22:32
  • 1

    主题

    89

    帖子

    1035

    积分

    小学六年级

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    1035
    发表于 2016-11-6 08:59:08 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,期待更多 5天内。。。。。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 10:49
  • 0

    主题

    167

    帖子

    1684

    积分

    小学六年级

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    1684
    发表于 2016-11-6 09:57:44 | 显示全部楼层
    谢谢楼主      辛苦
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    昨天 09:07
  • 0

    主题

    281

    帖子

    4007

    积分

    初中九年级

    Rank: 10Rank: 10Rank: 10

    积分
    4007

    社区QQ达人

    发表于 2016-11-6 10:15:31 | 显示全部楼层
    谢谢分享,辛苦了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-13 07:19
  • 0

    主题

    196

    帖子

    3194

    积分

    初中八年级

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    3194
    发表于 2016-11-7 08:46:38 | 显示全部楼层
    感谢分享。谢谢
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 11:32
  • 0

    主题

    41

    帖子

    484

    积分

    小学四年级

    Rank: 4

    积分
    484
    发表于 2016-11-7 08:54:03 | 显示全部楼层
    感谢分享。谢谢
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:34
  • 0

    主题

    318

    帖子

    3135

    积分

    初中八年级

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    3135
    发表于 2016-11-7 10:45:10 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则


    QQ|sitemapxml|网站地图|免责声明和网站协议|QQ学生网 ( 湘ICP备13007528号 本站非腾讯(QQ)官方网站,与腾讯公司无关。本站所有资料均为网友从互联网各大论坛百度网盘华为网盘,新浪56百度视频收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与chalingniu@vip.qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

    GMT+8, 2016-12-9 02:20 , Processed in 0.187503 second(s), 35 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2014QQ学生网

    快速回复 返回顶部 返回列表